说一下最近遇到的糟心事。。。
最近做一个项目是要使用CP1243-1通过UDP接口给MES上报数据(PS:这个UDP接口是客户和以前的供应商做的,我要求使用 socket,但甲方IT不肯改接口,所以就将就使用UDP通讯了),做生产的时候,我使用
TUSEND指令给MES发送数据,数据一直正常发送,但第二天我过去的时候,数据就一直发不出来,给TUSEND REQ 信号,一直都没有 NDR完成信号,后面我重新RUN CPU 又可以了已经出现了好几次这种情况了,从问题来分析:
基于UDP通讯的原理就是数据发送出去之后不需要握手,不用使用TCON建立连接,不管MES的服务有没有开,给TUSEND REQ命令,发送数据出去后都会产生完成信号,但过程中发现发送一段时间后,给TUSEND命令,并没有产生发送完成命令,导致程序卡在哪里