已运行12年的S7400H系统,近来DP网络RIO站时常冗余丢失导致系统停运

2321

5

2019-06-26 11:54:30

情况是这样:
A、现场系统结构:
CPU站:S7414-5H冗余PLC一套
RIO站:8个DP站,最远一个站距离较远,估计有250M,故使用了一个中继;接口模块是153-2,每个站有2个接口模块
B、改造动作:系统已运行有12年了,在2010年有过一次扩容增加DP站点(未增加前是7个RIO站,新增了10#站,即新增RIO站的DP地址为10);2019年4月有过一次岁修,更换了4#站的153-2模块及底座、DP接头;9#站新增了一个AO模块,更改了PLC程序
2019年4月岁修之前,除了4#的DP异常外,其他站点都稳定运行,系统运行也稳定
C、现场问题症状:
1)、2019年4月份岁修之前,4#站一直出现BF故障,CPU站有冗余错误故障;但系统运行没有问题
2)、RIO站冗余丢失:有时有些站点会出现BF的闪烁,闪烁一下就灭了,在Step7里监控CPU状态能看到8个站有5个站(其他3个站从未有过异常记录)出现失去冗余的记录,不久又会出现冗余恢复;详情见附件的诊断文件。短时间恢复的,一般也没造成系统运行上的问题。经常出现记录的站有:5/7/8/9/10
3)、部分单元停用:部分RIO站冗余丢失会持续时间较长,甚至出现了3次RIO的DO/AO关闭从而导致部分单元停机,这3次中有2次发生在8#站,1次发生在9#站

B、排查过程:
1)、更换过8#、9#、10#的DP接头,8#站的153模块;
2)、检查过接地,没有发现有特殊情况
3)如上C-3)的情况出现后,都是通过关闭153模块DC24V电后,重新恢复上电就能消除异常

目前我们分析问题在于DP网络干扰问题,但此类问题排查比较难,特别是系统无法留出长时间的停机排查时间。所以,客户希望我们提出一个彻底解决问题的方法,如此客户可以空出一个特定时间供我们排查,彻底解决此事。
故我们跟客户建议了用Profinet网络替代DP网络;但是了解下来好像Profinet网络只能单环,RIO站的接口模块无法实现冗余、Profinet网络也就无法实现冗余。我们规划的新方案如附件(新方案的接口模块是:6ES7153-4AA01-0XB0,每个站点配1个接口模块)!旧方案DP网络也附上了一并参考!
问题:在保证RIO的各IO模块(基本是S7 300的IO模块,如SM321/322/331/332等)不更换情况下,有如下疑问
1、Profinet的RIO站:能否类似DP网络那样使用2个接口模块,实现双环网
2、若1不可以,能否将Profinet RIO站、CPU站利用交换机都集中到一个星型网络中,这样是否支持,若可行,需选用哪个接口模块实现?
3、若使用了附件的新方案,若是其中一个RIO站的网线松动或是接口模块电源异常,会影响到环内后续节点的RIO的运行吗?比如:IP=192.168.0.5(5#站)异常,环内的后续节点(6/7/8/9/10)这些站会不会站点数据丢失,运行异常;若存在此类隐患,除了如上的1\2外,有没有其他好的方法能避免此类隐患
附录A:当前系统控制框图.pdf
附录B:新方案系统控制框图.pdf?
2019.5.3(1).txt

附录A:当前系统控制框图.pdf

附录B:新方案系统控制框图.pdf

2019.5.3(1).txt