楼主的问题挺有意思的。


想问的是,楼主这个应用转矩限制,电机轴转速是转动的?还是静止的?如果是转动的,一般在什么转速下转动(以电机额定转速的100%来描述)?


如果是静止的,用无编码器也没戏,用有编码器还凑合。或者采用P1300 = 19是没问题的,电机的转矩可以从0-50%调节(仅针对异步电机堵转电流的调节而言)。


如果是转起来的,那转速必须要大于电机额定转速的10%,无编码器的矢量控制才可以平滑调节。注意P1610 = 0;P1611 = 0。否则也没戏。


上述说的都是异步电机的控制。