功率模块报的故障?P605 = 155那是电机的热模型温度。你应该看功率模块的r37是多少?先看说明书的参数表注释,再看r37的各个页的值。


理论上是过载了,连续过载超过了规定的负载周期。导致驱动功率模块热积累。

我是你的朋友