如果你自己做过功放(家庭里的扩音设备),就会深刻理解接地的重要性。

对,一定意义上屏蔽电缆是采用一端接地的。但是,如果模块与传感器之间没有连接等电位,屏蔽电缆2端接地的屏蔽层,相当于这个屏蔽层在给模块与传感器之间做了一个“等电位”连接。而这个所谓的等电位连接并不是严格意义上的的等电位连接(主要问题有2点):

1)没有具备等电位所需的导线截面;

2)屏蔽层失去了抗干扰的作用。