以下是引用kdrjl在2019-06-26 14:37:41的发言 >15楼

不过,时至今日,PM240-2的那些“缺陷”已经不是问题了。当然,需要专业的设计与应用。


其实它的瓶颈就在是否能解决共母线应用,一旦这个问题有突破,制动呀,回馈电网呀,就都不是问题了。


不过说PM240-2对电机运行频率有限制?这个我还真没注意。难道VC不能到300Hz?伺服不能到500Hz吗?这个需要再去确认一下。


点赞zane版主的精华帖!

K侠,PM240-2伺服模式下,最大频率输出为550HZ,我曾经接触过几个案例,使用1PH8高速电机做台架测功机的,就有使用PM240-2作为功率单元的,结果无法达到设计要求转速,开始以为没有买高频率输出授权,可后来发现还是达不到设计转速,再查手册才发现PM240-2输出频率也有限制,最后换DC/AC方案,达到650hz,再加高频率输出授权,才解决问题。