我这个恋物鄙症又要犯了,更换下来的元件总不乐意丢掉。上次,公司6S检查,把我的办公室作为6S检查的反面教材,丢人啊。

至此,丢掉了很多坏了的plc,配置的办公文件铁柜,把一些凌乱的元件归档了。

换下来的电源模块,几个电源输入保护管看看是否可以拆下来保留?

上次,修理300cpu。因为忘了220/110V的开关位置,电话让同事到工厂给我确认,好家伙,他带电拨了这个开关,可想而知,cpu给烧了。我非常相信西门子的产品,于是,打开来检查,发现24V电源输入端短路,继续往下检查就发现2个好像是电压保护管击穿短路了,在故障的电源模块上找到2个,安装上去,果然,西门子的产品再次让我有信心了。当然,失败的更换也是有的,西门子cpu故障,说实在没有遇见过几次。故障原因大多于环境有关,高温、多尘,少维护是问题的关键。