恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-06-27 17:01:58
17楼
K侠,PM240-2伺服模式下,最大频率输出为550HZ,我曾经接触过几个案例,使用1PH8高速电机做台架测功机的,就有使用PM240-2作为功率单元的,结果无法达到设计要求转速,开始以为没有买高频率输出授权,可后来发现还是达不到设计转速,再查手册才发现PM240-2输出频率也有限制,最后换DC/AC方案,达到650hz,再加高频率输出授权,才解决问题。
哦,是这样呀。提醒的好。选型时要注意的。目前看,我应用矢量控制300Hz,基本够用。所以没注意更高的运行频率。今后有可能会涉及高频应用的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主