回复:S120 故障报“供电装置F30025:芯片过热”

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36729
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-06-27 21:32:50

3楼

@浪浪1122 “r37[1]的值确实是超过155,请问这个过载是怎么产生的,谢谢”

--

说过很多次,不要在评论栏里回复问题,想点对点问答,可以在该栏目右下角“引用”功能回复。


芯片温度高就是电流用的太满了,超过了管子的额定电流,且负载周期太长了。造成热积累。这是有保护,如果没保护,那管子就炸了。


你对电力电子技术基础一点儿不了解?管子(功率器件或者叫芯片)为什么会热的道理不知道吗?

我是你的朋友