以下是引用Zane在2019-06-27 22:19:03的发言 >4楼

抱歉,我本想提醒你的,但我想这么简单的问题应该不至于,模块硬件都没有,功能块执行必死机,没想到还真是这样。

以下是引用Susan_Yuan在2019-06-27 19:14:34的发言 >3楼:问题已解决。我在要...

引用3楼详细内容:

问题已解决。

我在要用到CM1241的程序块的enable位增加了slot等于101的条件。

CPU可以正常启动和运行了。

谢谢Zane版主。

实践是检验真理的唯一标准啊,很多东西真的是需要测试才知实际情况。