恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-06-28 15:25:17
1楼
PID_COMPACT就使用常规仿真块,PWM输出就直接用TRACE监视就行,因为是3个输出一起输出的
PID_TEMP和PID_COMPACT差不多,使用常规仿真块LSim_PT3HeatCool就行,在输出时选择PWM,这样OUTPUTHEAT和OUTPUTHEAT_PWM一起输出,PWM输出就直接用TRACE监视就行
PID_3STEP不支持PWM,不过它也有仿真块,LSim_Valve