现场的情况:2个现场。
第一个现场:采用是上面第一种电机的铭牌(选购西门子的电机),调试的时候,采用的是星形接法,配置变频器参数也是选星形接法。结果设备很正常,设备起步和降速也很平稳。变频器控制方式:P1300=21(转速控制带编码器)
第二个现场:采用是上面第二种电机的铭牌(选购SEW的电机),调试的时候,采用的是三角形接法,配置变频器参数也是选三角形接法。设备起步和降速有顿挫感,且变频器经常性的报错(代码:F7801:过流,F7902:失步)。变频器控制方式:P1300=20(转速控制不带编码器)
请各位这是什么原因?
控制方式很重要,当P1300=21,有编码器来控制,有闭环,当然能将堵转等故障排除