回复:G120变频器参数配置问题

CK DONG

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    639
  • 精华

    6
  • 被关注

    39

论坛等级:奇侠

注册时间:2014-10-11

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-06-29 09:14:09

9楼

展开查看
以下是引用备斗的人生在2019-06-29 07:58:49的发言 >4楼

现场的情况:2个现场。

第一个现场:采用是上面第一种电机的铭牌(选购西门子的电机),调试的时候,采用的是星形接法,配置变频器参数也是选星形接法。结果设备很正常,设备起步和降速也很平稳。变频器控制方式:P1300=21(转速控制带编码器)

第二个现场:采用是上面第二种电机的铭牌(选购SEW的电机),调试的时候,采用的是三角形接法,配置变频器参数也是选三角形接法。设备起步和降速有顿挫感,且变频器经常性的报错(代码:F7801:过流,F7902:失步)。变频器控制方式:P1300=20(转速控制不带编码器)


请各位这是什么原因?

以下是引用古ben在2019-06-28 21:29:13的发言 >:铭牌上写着380v的电...

引用详细内容:

铭牌上写着380v的电压,是接三角形。假如你用380v的电压去接星型接法,那么电机的电流会大,

第二个现场为啥控制方式跟第一个不一样?是因为电机不带编码器或者没有外置的编码器么?