楼主对第一个和第二个系统不介绍工艺需求,系统结构(包括机械结构);不做详细描述,却来问为什么?鬼知道为什么。
控制方式从来都是服从于现场工艺需求的。系统是干什么?机械结构是怎样的?传动链是什么形式的?负载是什么?谁知道呢?
像这样无的放矢的问题,没有任何交流的意义。
楼上的,两个现场的情况,其他基本上一样的,都是运送钢卷的小车,而且机械结构也一样的。
传动是齿轮传动,负载:小于20吨的钢卷,
区别:
第一个现场:电机:30KW,而变频器选的是45KW的,采购的是西门子电机,变频器采用转速控制(带编码器),制动电机采用9KW、13.6欧。
第二个现场:电机:30KW,而变频器选的是37KW的,采购的是SEW电机,变频器采用转速控制(不带编码器),制动电机采用6KW、10欧。