回复:G120变频器参数配置问题

备斗的人生

  • 帖子

    389
  • 精华

    3
  • 被关注

    22

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-05-30

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-06-30 07:56:27

12楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-06-29 22:33:26的发言 >

楼主对第一个和第二个系统不介绍工艺需求,系统结构(包括机械结构);不做详细描述,却来问为什么?鬼知道为什么。


控制方式从来都是服从于现场工艺需求的。系统是干什么?机械结构是怎样的?传动链是什么形式的?负载是什么?谁知道呢?


像这样无的放矢的问题,没有任何交流的意义。

楼上的,两个现场的情况,其他基本上一样的,都是运送钢卷的小车,而且机械结构也一样的。

传动是齿轮传动,负载:小于20吨的钢卷,

区别:

第一个现场:电机:30KW,而变频器选的是45KW的,采购的是西门子电机,变频器采用转速控制(带编码器),制动电机采用9KW、13.6欧。

第二个现场:电机:30KW,而变频器选的是37KW的,采购的是SEW电机,变频器采用转速控制(不带编码器),制动电机采用6KW、10欧。