回复:S7-300/400PLC里面的时钟存储器,精确度是否可靠?

老兵veteran

  • 帖子

    9986
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-06-30 20:45:20

6楼

展开查看
以下是引用古ben在2019-06-30 17:53:35的发言 >5楼

那么,在某一方面来讲,我们直接用系统时钟就好了, 少用点IEC计时器。是吧?

以下是引用老兵在2019-06-30 09:06:54的发言 >4楼:无论何种计时器,都...

引用4楼详细内容:

无论何种计时器,都独立于OB运行,不受扫描周期的影响。只不过,你启动或者读取计时器受OB扫描的影响。

所以,在对计时精度要求高的应用中,是读取的系统时钟(必要时,这个系统时钟还要定期与格时对准),并且是在每次计算时间时,首先读取所在OB的系统时钟,这样,就可以把误差缩小到极致,并且没有累积误差。此时,IEC也不用了,完全是自己编程来做计时器。

以下是引用古ben在2019-06-29 23:04:03的发言 >:按照一楼的说法,有...

引用详细内容:

按照一楼的说法,有程序循环周期的存在,那么即使用IEC计时器,时间也不准哦

取决于你对时间精度的要求吧。

IEC计时器的精度也是很不错的。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心