两台PLC之间可以通过MPI或者DP来通讯,不知你说的是那种通讯方式。
如果是DP方式的话,下面的可以参考。
1。如果你有一台PLC支持S7-CONNECTION,可将两台PLC都设为主站,在NETPRO里设置S7-CONNECTION,在程序里写PUT和GET指令。就可通讯
2。如果没有支持S7-CONNCETION.那就通过主-从通讯方式。设置一台PLC为智能从站,在DP里设置MS方式下的数据交换。
3。如果都有CP342,可以通过DP-SEND和DP-RECV来交换数据。