恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-07-01 11:18:45
6楼
我认为:
1)中压电缆肯定有金属屏蔽层,这是根据标准“GB/T12706.2-2008 第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kv)到30kV(Um=36kv)电缆”,同时也是IEC60502 - 2:2005;
TRATOS的典型YJV电缆(交联聚乙烯)结构也证明了这一点:
2)高压电缆是否分配电和电机用电缆?
如果是配电用电缆,没有PE线,因为谁也没见过变压器高压侧的电缆是4根线吧?一般都是3根相线;
如果是电机用电缆,分两种情况:高压变频电机和高压普通电机:
由于变频器逆变IGBT产生高频噪声,使电缆间和电机绕组间均会产生干扰电流,但两种的回流路径不一样:电缆之间的干扰电流通过屏蔽层回到源;电机绕组之间的干扰电流还是要通过接地系统Zground和供电系统Zline阻抗回流至变频器的。所以,对于高压变频电机,是需要独立PE线的,用来做电机绕组间干扰电流的回流路径;对于高压普通电机,不需要PE线,只需要连接好两侧的金属屏蔽层接地。
不知是否正确啊.....