回复:一则DP通讯故障检修过程分享

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9162
  • 精华

    157
  • 被关注

    1478

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-01 11:20:53

24楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2019-07-01 10:52:24的发言 >23楼

本次检修没有搞彻底更换全部的DP头,前二天主机挤出机出现过在生产过程中通讯瞬断导致的停机,后将挤出机ABB控制器的DP头也更换了。

黄工,看来我们也要与时俱进了。前一段时间渔工说的那个监控软件,可能有助于我们判断dp通讯的有效手段,之前的老黄历在处理一些棘手的dp通讯问题时,总显得无所适从。

那个软件可能需要购买和授权,我也没有使用过,有空申请一下购买。