回复:G120变频器参数配置问题

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36725
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-01 15:57:27

15楼

从理论上讲,如果制动电阻小了,在减速过程,应该会报母线电压高故障。而不是电机失步或过电流故障。


还是惯性负载大,系统储备功率小导致的系统响应慢所致。你的问题应该在调节控制参数上想办法。最简单的就是把加减速的斜坡时间加长,如果能把惯性比加大,加入惯性补偿试试呢?总之,调整好了问题系统,它的实际表象也会比第一个系统显的慢一些,特性会软一些的。