回复:G120变频器如何用固件4.7版本的CU240B-2DP替换4.6版本的控制器

CK DONG

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    639
  • 精华

    6
  • 被关注

    39

论坛等级:奇侠

注册时间:2014-10-11

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-07-01 16:47:57

9楼

展开查看
以下是引用LLLWH在2019-04-23 11:46:00的发言 >8楼

可以把备用的CU降版本,把它的版本降成现在使用的版本。我降过两个CU,240E把4.7降成4.6.成功的。

以下是引用Wengeng在2019-04-21 09:53:28的发言 >5楼:没尝试过用SD卡,...

引用5楼详细内容:

没尝试过用SD卡,我做设备维护,买的固件4.7的是准备做备份的,没想固件4.6上下载下来的参数写不到4.7固件上,咨询了下,说是S7-400的PLC上硬件组态也要该才行,要不PLC不认新的4.7版本的CU,我在用的CU现在好好的,就没折腾他了。

以下是引用kdrjl在2019-04-19 21:30:03的发言 >4楼:固件版本更新,用卡...

引用4楼详细内容:

固件版本更新,用卡是最省事的,上电后,CU自动更新的。不是STARTER干的事。在网上买一个小容量的SD卡,花不了多少钱呀?固件版本V4.6在本网站找自己下。


没尝试过把原来CU的文件拷到SD卡以后,插卡,上电直接读取是否成功?

还可以这么操作!?

QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!