回复:G120变频器如何用固件4.7版本的CU240B-2DP替换4.6版本的控制器

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23198
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-01 18:41:09

11楼

没错。正确的方法就是找张SD卡(旧相机常用的2-4G的),格式化成FAT32。备用。

全球技术资源有固件表,是EXCEL格式的。所有升降级(U/D)的链接都在表格里。

注意:首先要选好你所使用的调试软件版本(TIA;STARTER;SCOUT);然后顺着查找你的驱动固件对应的版本。

点击,自动打开浏览器到该地址,下载它。

按说明,复制到这张空的SD卡上;

关闭CU和变频器电源,插上这个SD卡;重新上电,自动升/降级固件。(指示灯有说明)

完成后,断电,取出SD卡备用。

重新上电,检查版本是否已经更改。


除非必要,不建议重新组态控制器和驱动。


不过说实话,V4.6的固件是有不少BUG;尽管不是重要的,但有时候处理也挺麻烦的。

比如:你不使用网络,或只是使用网络控制给定,由端子启动;V4.6的BF灯就会闪。V4.7就解决了。

在我看来,至少应该固件升到V4.7。BUG比较少。