人家教程里面的IP地址最后一位不是.1啊,你这样自作主张的把末端设备的地址改为网关地址,怪西门子?

一般的n.n.n.1地址是给网关用的,在非直连网络中避免使用n.n.n.1地址,还有就是很多路由器为了避免攻击是禁用Ping的。

再有就是,PC电脑的掩码一般是255.255.255.0,也就是只有IP地址前3段地址相同的设备才能够互通,前3段地址不同那就是跨网段,要么改掩码,要么添加路由设备映射地址为内网地址。

其实,建议买个USB转以太网接口的数据线,现场测试仪表、PC间通信是非常方便的。反正就几十块钱的事,方便。