第一步,测试一下你的报警位能否工作。在STEP 7中强制DB126.DBX288.0为 1 ,如果机床出现701332号报警,但是报警内容为空白,那么,你的基本功能就可以实现。我们进入第二步,增加报警内容。
第二步,进入你机床HMI电脑的PCU50的操作系统桌面,查找alhmi_ch.com的文件(版本不一样可能文件位置有差异)ch代表中文,uk代表英文,ja代表日文,ko代表韩文等等,想改哪个语言就找哪个文件。
第三步,将alhmi_ch.com修改文件名为alhmi_ch.txt 然后用记事本打开,找到701332的条目,对照其他条目格式,把你需要的报警信息加进去就可以了,
比如 701332 0 0 "大神,满了,别再倒了"
第四步,文件名改回去,重启一下PCU50,再触发一下报警,你就会看到你改写的报警信息了。
当然,如果你有机床的原始HMI Pro的备份,直接用Hmi Pro修改后回传也没问题。