回复:S120怎么用一个控制单元DI控制电源模块和电机模块的启动和停止

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36714
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-02 14:05:34

3楼

楼主的问题,行还是不行?答案是行。这一点毋庸置疑。


但是用一个命令同时控制电源和驱动进入运行状态,这种操作思路,合理还是不合理?这当然是另外一回事了。至于为什么?大家可以各抒己见。反正我是不会这么去控制的。这么用如果操作频繁点,就会使系统折寿了。


为什么呀?因为按照楼主的思路这么用,每启动和停止一次系统,直流母线都要做一次充放电的操作。对于以前的系统,直流母线都是大炮弹似的电容器。频繁的充放电,电容器老化是很自然的。而现在的SINAMICS变频器系统,直流母线电容器已经变少了,会不会因频繁的充放电操作而影响寿命呢?鬼知道。做一个实验尝试一下,也可以嘛。

我是你的朋友