回复:S120怎么用一个控制单元DI控制电源模块和电机模块的启动和停止

zqi

  • 帖子

    82
  • 精华

    1
  • 被关注

    15

论坛等级:侠客

注册时间:2014-04-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-07-02 14:29:34

4楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-07-02 14:05:34的发言 >3楼

楼主的问题,行还是不行?答案是行。这一点毋庸置疑。


但是用一个命令同时控制电源和驱动进入运行状态,这种操作思路,合理还是不合理?这当然是另外一回事了。至于为什么?大家可以各抒己见。反正我是不会这么去控制的。这么用如果操作频繁点,就会使系统折寿了。


为什么呀?因为按照楼主的思路这么用,每启动和停止一次系统,直流母线都要做一次充放电的操作。对于以前的系统,直流母线都是大炮弹似的电容器。频繁的充放电,电容器老化是很自然的。而现在的SINAMICS变频器系统,直流母线电容器已经变少了,会不会因频繁的充放电操作而影响寿命呢?鬼知道。做一个实验尝试一下,也可以嘛。

控制大型风机的,开了基本不停

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。