回复:200掉电几天后怎么运行程序乱啦?

yanxiao

版主

  • 帖子

    12310
  • 精华

    49
  • 被关注

    193

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-08-15 10:03:27

0楼

quote:以下是引用菜鸟~~在2005-08-12 12:06:20的发言:
我也遇到过同样的问题,用户厂里设备检修,停电1礼拜,再次使用时电机不会动拉,检查电机没有问题。后来检查PLC,并没有坏,可是程序丢拉(程控柜内无变频器)没有办法,最后又给人家下拉个程序,到目前位置没有丢过...............

下载一次正常并不表示前一个程序已丢, 你是怎么确定程序已丢, 重新下载时有哪些内容?