quote:以下是引用zane在2002-04-11 13:55:15的发言:
抱歉,我有些想当然了。
我查了一下原版的资料,当执行
L p#xx.x 时,系统也要使用AR1,所以必须事先保存AR1中的内容,事后再恢复。
所以你的指令中,
L P#XX.X
+AR1
无论循环多少次,其AR1最终的内容都是不变的。
AR1 是用于复杂数据类型的。如,数据块,指针 至 累加器1。
AR2 是用于MULTI——INSTANCE时,系统不仅使用AR1,而且还要用AR2。
严重支持!
用解密软件打开西门子自带的FB/FC时就会发现很多程序开头都会保存AR1和AR2,然后在程序的结尾再还原它们...
或者你自己用Source编写一个块,里面用到AR1和(或)AR2,再编译时,系统会出现一个警告,即说AR1或AR2可能会更改。