200SMART重复调用子程序,输出会同时动作???

已锁定

小夜时雨

  • 帖子

    6
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2019-06-18

普通 普通 如何晋级?

200SMART重复调用子程序,输出会同时动作???

4906

5

2019-07-03 20:02:06

试写了个简单点触摸屏按钮(启动/停止)控制电机的启停。

并做了一个子程序被2个不同的电机调用。

然而在启动其中一个电机的时候,另外一个输出也被同时点亮。

感觉有点奇怪,对比了S7-300同样的调用方式,但是S7-300没问题。


稍微搜索了下,发现有很多朋友曾经有类似的问题,解决方法就是在临时变量OUT改成IN_OUT即可解决问题。

但是还不是很明白,为什么直接用OUT就不行了。

 

 

 

200SMART重复调用子程序,输出会同时动作??? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9023条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示