以下是引用往事3块5毛八在2019-07-03 20:42:45的发言 >2楼

原有设备CP 840D sl设置的是192.168.214.1,使用的是X120端口。如果需要使用X130口,应当将CP840D sl里的IP地址更改为X130的(Operate上设置的是192.168.0.201),保存编译,但不需要下载。

以下是引用菲戈在2019-07-03 16:12:47的发言 >1楼:“需要确认在CP840...

引用1楼详细内容:

“需要确认在CP840D sl的IP地址是否就是X130配置的地址”PLC里面哪个好像是X127