回复:一则DP通讯故障检修过程分享

HUANGZE75

  • 帖子

    12845
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-05 08:48:44

25楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2019-07-01 11:20:53的发言 >24楼

黄工,看来我们也要与时俱进了。前一段时间渔工说的那个监控软件,可能有助于我们判断dp通讯的有效手段,之前的老黄历在处理一些棘手的dp通讯问题时,总显得无所适从。

那个软件可能需要购买和授权,我也没有使用过,有空申请一下购买。

以下是引用HUANGZE75在2019-07-01 10:52:24的发言 >23楼:本次检修没有搞彻底...

引用23楼详细内容:

本次检修没有搞彻底更换全部的DP头,前二天主机挤出机出现过在生产过程中通讯瞬断导致的停机,后将挤出机ABB控制器的DP头也更换了。

与时俱进,的确技术是日新月异啊,拭目以待王工的结果及使用心得啊。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1966条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。