以下是引用kdrjl在2019-06-03 21:15:53的发言 >22楼

嗯,电机内部温度的检测是最直接的。自然是最好的方式,但是需要在采购时指定加装。对于现有的电机,如果没有,采用表面温度测试也是可以的。


第一,表面温度传感器,一般都是热电偶形式,虽然误差大,但对于测试环境没有要求,皮实耐用;


第二,电机表面温度一般都是控制在80度以下即可,80度作为报警保护的阈值。完全是可行的。表面温度检测不会受环境温度影响,因为他是测试的电机金属外壳表面,对于电机而言,连续运行中,电机外壳的温度与电机内部的温度存在一定的差值是相对恒定。否则,电机设计散热的结构就不合理了。

以下是引用henry.wang在2019-06-03 15:23:42的发言 >21楼:绕组内的测温元件更...

引用21楼详细内容:

绕组内的测温元件更可靠一些,电机表面的温度跟环境问题关系也挺大。

K版的这些针对电机温度检测方法挺实用的,值得借鉴。预埋的温度传感器一定要稳定可靠,如果容易损坏及误动作。就不如不装了。