你描述的停机是停止变频器的电源?
按使用周期不算长(刚刚使用的范畴),变频器散热片的污染(灰尘)也不会太多,这个也包含变频器内部的线路板。当然,不清楚你处设备的环境。
检测一下这些变频器的工作电压是多少?线路连接可靠?变频器按要求接地?输出至电机的电缆是否有破损?这个电缆也接地?
设备停机断电,变频器肯定也是没有电的,工作电压指进线电压嘛(376V),线路检查过了,对地绝缘,电机对地绝缘都很好,变频器未接地(国厂设备),电机正常接地。电缆正常,机器自带的变频器坏了,换个新的(估计是供应商的翻新货,不厚道),正在处理中