第二次的故障红相与PE接地线直接通了,不知为什么没有直接接地故障F30021,
我的理解, f30001其实跟F30021差不多,接地的程度大小,先到达各自的阈值为准,阈值不同,过流故障是额定电流的150%,,也就是P640决定,
而F30021是P278的值,以功率单元最大电流的百分比值进行设置 (r0209)。
正在预充电时的阈值=6%
结束预充电时的阈值=16%
F30001是一个普通的断路器
F30021类似于是一个带零序保护的断路器
不知这样理解对不对