电机输出电缆的某一相接地短路,不应该影响直流母线的充电。

直流母线电压DC580V,实际上对地就是+/-290V。反并联二极管不影响直流母线的电压建立。除非这时,IGBT漏电达到一定程度。

它只有在运行开始工作时,才能检测出输出(电机)线路有对地短路。

电机某一相的短路,对直流母线而言,是以载波频率,母线正负极轮流对地短路。

对进线来说,是三相轮流对地短路。如果是IT供电,对运行不会造成影响。