恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-07-06 14:33:35
19楼
感谢楼上的各位大神,参数P2040 确实是是设定为 0 了,不过这么重要的参数 竟然设成0?默认参数是20ms ,他们竟然全部修改成0,这么做是为了避免什么?
K版已说了,改成0,说白了就是把这个通讯故障屏蔽掉了,可能厂家解决不了。
你可以试下
1,DP电缆屏蔽层好好检查下是否接地,DP接线好好检查下是否接实
2,接地好好检查下接地系统,接地电阻最好不超1欧姆。
3,还不行把所有的DP接头换成金属头。
4,看下通讯速率多少,可以降低点
这种屏蔽是非常危险的,因为控制系统认为通讯中断了默认设备停了,而变频器反馈给系统的是运行,很容易造成控制系统死机的。