回复:关于变频器到电机屏蔽电缆的接地问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23510
  • 精华

    901
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-06 18:22:25

3楼

这样接法很不好。变频电机的漏电流会沿着阻抗最小的通路流回变频器。即便是现时不出问题,未必今后随着接触、氧化等等原因改变通路;造成不可预知的EMC问题。

最好就是直接使用4芯(同截面)屏蔽电缆,由变频器端子至电机;变频器电机端子PE直接连接电机接线盒内的外壳。且芯线中“PE”不应小于4mm2。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?