恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-07-06 18:22:25
3楼
这样接法很不好。变频电机的漏电流会沿着阻抗最小的通路流回变频器。即便是现时不出问题,未必今后随着接触、氧化等等原因改变通路;造成不可预知的EMC问题。
最好就是直接使用4芯(同截面)屏蔽电缆,由变频器端子至电机;变频器电机端子PE直接连接电机接线盒内的外壳。且芯线中“PE”不应小于4mm2。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主