回复:G120C变频器能不能做转矩限制?

古ben

  • 帖子

    429
  • 精华

    3
  • 被关注

    28

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-08-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-07-07 10:00:26

9楼

展开查看
以下是引用樱桃大丸子在2019-06-24 15:38:24的发言 >楼主

        准备用G120C驱动变频电机做收卷,需要限定扭矩,不然如果转速不同步会把片材拉断。打电话问400。妹子告诉我说可以,需要把P1300设置成20:转速控制,然后改变P1520,也就是转矩最大上限,就可以限定最大转矩。我将P1520设置成0或者0.01,启动之后,电机还是按照额定转矩运行,没有被限制住。

        我想请教一下,到底是我设定有问题,还是说G120C根本就不能做转矩限制?


 

用我打钩那里转矩控制就好了, 转矩给定值,在PLC程序上给。 转矩给定值用反馈回来的速度做参考,也就是说,你的转矩给定值跟反馈回来的速度有关

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!