以下是引用kdrjl在2019-07-07 20:44:08的发言 >5楼

应该是这样。但即使屏蔽了这个故障,如果编码器信号真的有问题,还会报别的故障停机的。比如说电机堵转,或者电机过电流等等。

以下是引用古ben在2019-07-07 09:17:50的发言 >:有种说法,将P0492=...

引用详细内容:

有种说法,将P0492=0, 就将这个功能禁止了吧

楼主这里 是要先排除编码器,编码器电缆,smc模块的好坏。。屏蔽报警,治标不治本