10楼
电机200kw的,,电缆是3*95+1,,电缆的质量有问题,,已经不止一次了,,应该是第三次了
引用6楼详细内容:
北侠多大的电机啊,电缆配置小了吗,正常情况下电缆的寿命都挺好的,怎么你这边有击穿问题啊。
电机200KW,电机电流是360A左右,使用95平方电缆线是不是有点小了,我觉得最少也得150平方啊,你的电缆个人认为明显偏小,可能是导致问题的根本所在啊。
请填写推广理由: