恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-07-08 12:00:12
9楼
K版!
如果380V的电机的AFE母线电压调整到690V会有什么影响?
电机耐压为什么强调是700V?我的逆变器驱动380的电机控制在400V以内,理论上这个400V的电机额定电压与他的母线电压高一些应当不影响吖?
因为是提升机应用,母线电压太低也不好,反而电压高一些在发电机状态时回馈能量没有什么影响。
电压太低反而会导致电压过低。还请K版多多指教》》
电机绝缘没问题。变频器逆变器部分的输入输出差,不用考虑,因为是开关工作,管子没问题,直流母线690V,输出400V完全可以的。
就是电机,不知是否能受得了。反正要有补救措施,就是加输出电抗器缓解高频噪声。输出电抗器可以把690V的峰峰值,变成400V正弦波。增加点成本而已。
个见。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主