以下是引用WWCWWC在2019-07-08 11:44:17的发言 >11楼

黄工,如果这个电机负载是轻载的,可能95平方的电缆也是够用的。可是,问题是目前市面上流行的劣质电缆充斥的市场,给用户造成很大的麻烦。尤其的移动电缆,我这里都不敢用普通的RVV电缆了,,都是定制的。

以下是引用HUANGZE75在2019-07-08 11:20:21的发言 >10楼:电机200KW,电机电...

引用10楼详细内容:

电机200KW,电机电流是360A左右,使用95平方电缆线是不是有点小了,我觉得最少也得150平方啊,你的电缆个人认为明显偏小,可能是导致问题的根本所在啊。

以下是引用北雪雪纷飞在2019-07-07 14:07:21的发言 >8楼:电机200kw的,,电...

引用8楼详细内容:

电机200kw的,,电缆是3*95+1,,电缆的质量有问题,,已经不止一次了,,应该是第三次了

以下是引用HUANGZE75在2019-07-07 11:54:02的发言 >6楼:北侠多大的电机啊...

引用6楼详细内容:

北侠多大的电机啊,电缆配置小了吗,正常情况下电缆的寿命都挺好的,怎么你这边有击穿问题啊。

个人认为不能按照电机轻载来配置电缆,现场情况也是比较否则,厂家内温度多少等等不确定因素太多了,最起码是需要按照额定电流来配置的,否则使用寿命很难保证的,我配置还会留有一定裕度。