回复:S120故障分享

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9109
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-08 15:26:56

15楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2019-07-08 14:39:28的发言 >12楼

个人认为不能按照电机轻载来配置电缆,现场情况也是比较否则,厂家内温度多少等等不确定因素太多了,最起码是需要按照额定电流来配置的,否则使用寿命很难保证的,我配置还会留有一定裕度。

以下是引用WWCWWC在2019-07-08 11:44:17的发言 >11楼:黄工,如果这个电机...

引用11楼详细内容:

黄工,如果这个电机负载是轻载的,可能95平方的电缆也是够用的。可是,问题是目前市面上流行的劣质电缆充斥的市场,给用户造成很大的麻烦。尤其的移动电缆,我这里都不敢用普通的RVV电缆了,,都是定制的。

以下是引用HUANGZE75在2019-07-08 11:20:21的发言 >10楼:电机200KW,电机电...

引用10楼详细内容:

电机200KW,电机电流是360A左右,使用95平方电缆线是不是有点小了,我觉得最少也得150平方啊,你的电缆个人认为明显偏小,可能是导致问题的根本所在啊。

以下是引用北雪雪纷飞在2019-07-07 14:07:21的发言 >8楼:电机200kw的,,电...

引用8楼详细内容:

电机200kw的,,电缆是3*95+1,,电缆的质量有问题,,已经不止一次了,,应该是第三次了

以下是引用HUANGZE75在2019-07-07 11:54:02的发言 >6楼:北侠多大的电机啊...

引用6楼详细内容:

北侠多大的电机啊,电缆配置小了吗,正常情况下电缆的寿命都挺好的,怎么你这边有击穿问题啊。

有道理,受教了,感谢。

配置电缆确确实实是一个永久工程,一般配置完成后基本没有更换的可能性了,除非是外部原因引起的电缆破损。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。