回复:S120故障分享

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-08 15:40:18

16楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2019-07-08 15:06:54的发言 >14楼

不是黄工的,我没有讲清楚,是两根并联使用的,

载流量没问题,我觉得是质量的问题,没办法

以下是引用HUANGZE75在2019-07-08 14:49:56的发言 >13楼:截面大一点的电缆只...

引用13楼详细内容:

截面大一点的电缆只能按照一平方2-3A计算了,95平方*3不到300A,如果现场环境不好,更需要加大截面了。配线是个百年工程,不能为了省点钱出现不应该的问题。

为什么不使用一根电缆,使用二根电缆均流如果做不好,也是一个大问题啊。你现场量过二根并联电缆电流相差很小吧。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8094条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。