以下是引用手机用户20190518209341在2019-07-08 10:43:19的发言 >4楼

LOGO作为服务器,提供给第三方的地址是不是就是这些40001.0 40001.1 40001.2-40001.7地址?

以下是引用yming在2019-07-02 18:31:37的发言 >1楼:在网络视图中:添加...

引用1楼详细内容:

在网络视图中:

添加新设备;将LOGO 0BA8 FS4 IP地址、网关设置和连接的那台 在同一局域网内。

在视图 LOGO 下面8个固定连接网口,右键点击 选 客户端 (主动)- Modbus 连接。

设置对方的IP地址 ,端口502、503、504....(对方空闲的端口)

如果你是传送寄存器数据,就是LOGO侧选VW 长度 几个WORD。按照方向,决定是读或写。

寄存器读写另一侧 就是40000起始的字。


如果你的LOGO是服务器,那只需要设置它的自身。它是可以接收任意IP地址访问的。

40001。。。这些地址只是用于传送寄存器字的。

从LOGO侧只是表示寄存器字。

你需要好好看看ModBus 相关协议。