回复:当前水压的期望值为4.2kg压力变送器PT的量程为0-10kg。变送器的输出为0-20mA的电流信号。水泵为2台一主一备

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17131
  • 精华

    63
  • 被关注

    888

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-09 08:54:32

1楼

实际你就是一个工频,一个变频,你工艺已经说的很清楚了,启动工频泵时,变频泵降低转速到30%左右然后切自动控制,停泵时,变频泵转速提升到80%,停工频泵。pid参数的设置网上有相关的经验。