回复:S120故障分享

yecao2006

  • 帖子

    1557
  • 精华

    2
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2007-02-01

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-09 09:54:28

20楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2019-07-08 15:40:18的发言 >16楼

为什么不使用一根电缆,使用二根电缆均流如果做不好,也是一个大问题啊。你现场量过二根并联电缆电流相差很小吧。

以下是引用北雪雪纷飞在2019-07-08 15:06:54的发言 >14楼:不是黄工的,我没有...

引用14楼详细内容:

不是黄工的,我没有讲清楚,是两根并联使用的,

载流量没问题,我觉得是质量的问题,没办法

以下是引用HUANGZE75在2019-07-08 14:49:56的发言 >13楼:截面大一点的电缆只...

引用13楼详细内容:

截面大一点的电缆只能按照一平方2-3A计算了,95平方*3不到300A,如果现场环境不好,更需要加大截面了。配线是个百年工程,不能为了省点钱出现不应该的问题。

电流有个趋肤效应,大电机的话一般用两根同样的电缆并联比用一根大电缆要好很多。我们经常这么使用的。

我回来了!继续努力!
评论