恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-07-09 11:25:57
2楼
我怎么觉得这个设备运行3年之久,信号干扰的可能性比较小呢,因为如果信号干扰也应该一直有,间断出现应该是元器件的故障可能性比较大,要有干扰也要看看是不是近期有新加的设备,这种情况出现查起来确实比较棘手,如果条件允许,可以替换一下元器件,排除一下硬件问题
这个热保护器在我去诊断前同事已经换过了的。
实际上我上面也说到了,这个热继采用的是NO连接,接触性问题的可能性相对小。
干扰的原因可为多方面的,因为我公司的设备为了迎合客户的需要,一直在做不断的更新,在设备上添加新功能是常有的事情。另外,设备上一些硬件特性或者机械特性(尤其是位置)的改变,也会造成一些问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主