恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-07-09 12:32:51
2楼
无论串联还是并联,都推荐相同额定容量的装置。
原因主要是针对相同容量的装置,可控硅的参数(主要是门极电阻、门极触发电流、阴阳极压降)及电流检测的精度一致性非常好,在可控硅换向瞬间的一致性也有保证。
如果容量不一致,不但要牺牲大容量装置的余量,还要从均流电抗或者均压电阻方面考虑去平衡掉可控硅及电流检测参数不一致可能导致的换向问题,所以,不是特别推荐。
除非,你手头的装置确实一大一小且只能用这两个装置去串并联。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主