故事作者:ZD_JY

最近创作

看看TA的故事

回复:闲聊EMC(十五)--典型问题五(一)编码器干扰问题

ZD_JY

  • 帖子

    1084
  • 精华

    8
  • 被关注

    92

论坛等级:至圣

注册时间:2016-12-29

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-07-09 16:40:10

14楼

@kdrjl

www123456

奇侠 


经验值: 9344
发帖数: 2142
精华帖: 82

回复:双绞线接编码器的接法 



25楼2018-07-07 08:37:05

工业现场环境比较恶劣,没条件与变频器等干扰线路分开,我们一般选择编码器专用电缆,再加光电隔离器,100米距离,效果挺好。 

s

 举报

   

kdrjl

版主 


经验值: 78967
发帖数: 26222
精华帖: 368

回复:双绞线接编码器的接法



26楼2018-07-07 10:20:59

以下是引用csyyy在2018-07-07 07:55:48的发言 >:

K版 为什么编码器电缆的线径要尽量的大?

线径大是要线阻抗小,便于长线传输减小线的阻抗(是阻抗不仅仅是电阻)。


我是你的朋友

 举报

   

青山依旧在(张仁海)

游民


经验值: 81
发帖数: 20
精华帖: 0

回复:双绞线接编码器的接法 



27楼2019-01-11 16:20:15

能否请教一下那些类型的编码器可以采用光电隔离? 

 

 举报

   

kdrjl

版主 


经验值: 78967
发帖数: 26222
精华帖: 368

回复:双绞线接编码器的接法



28楼2019-01-11 22:05:27

以下是引用张仁海在2019-01-11 16:20:15的发言 >27楼:能否请教一下那些类型的编码器可以采用光电隔离?

只有增量型编码器可以用光电耦合器隔离。也就是脉冲式的编码器。


我是你的朋友

   

借用此地,咨询K版点问题,请问K版,如果增量式编码器进西门子300的plc和西门子的传动装置,输入口本身就有光电隔离,外部有必要再加吗?谢谢

做最好的自己!活出自我!