多年前遇到一个油泵热继故障。当时车间维修是三班倒,有一个阶段每天三班交班维修记录提醒白班检查一台机床的润滑泵电机,三班经常热继跳开。人工复位后正常。但白班,二班没发现有这个故障记录,所以怀疑是后半夜车间供电电压过高。交班给三班维修人员记录三班每小时的车间电压,果然电压很高,是多少时间长了记不清了。那一个时期电网电压白天就有点偏高,三班时车间工作的机床数量也少,就出现了小油泵热继跳开的故障。后来总降调了一下变压器。后来就好了。但当时其它机床没有这个问题,和热继选项也有点关系,当时更换新的热继也不行。
是的。
只有经历过类似事件的人,才能够真正明白什么是“毅力”和“意志”的含义,放弃意味着这件事情永远是一个“密”,下午,刚刚到那个工厂处理其它问题,遇见那个同事,我又问起那件事,回答仍然是没有那个报警的动作。没有关系,我会一如既往的和它耗,只要它一旦出现,我就可以根据之前的简单程序,捕捉到具体的故障位置,现在是相持阶段,待耐心等待。